输煤系统除尘器设计规范
浏览次数:0发表时间:2025-12-16 14:47:50
输煤系统除尘器设计规范涉及多个方面,以下是一些关键的设计规范和要点:
一、设备结构与性能要求
1.收尘器本体组成:收尘器本体主要由壳体(含出气箱、花板等精加工件)、滤袋、袋笼等组成。壳体应采用高强度钢板焊接成型,确保承压能力,并在内部设置防爆泄压板,防止爆炸冲击波对设备及厂房造成二次破坏。
2.气源清灰装置:气源清灰装罟主要由脉冲阀、气源三联体和气包等组成。脉冲阀驱动电压应采用安全电压,避免电火花引发粉尘爆炸。
3.滤袋与袋笼:滤袋应选用夏膜PTFE+芳纶基布复合滤料,具有高效过滤和耐温、抗静电性能。袋笼应采用圆型设计,顶部加装保护滤袋口的装置 。
4.除尘效率与排放浓度:除尘器应具有较局的除尘效率,确保排放浓度满足国家和地方环保标准。例如,布袋除尘器排放浓度不大于29mg/m’,除尘效率大于99.9%。
清灰控制方式
1.自动控制:除尘器应配备自动清灰控制系统,采用定时控制或压差控制方式。当除尘器压差超过设定值时,各室的清灰过程将依次自动进行一遍,确保除尘器始终保持高效的过滤效果1。
2.手动控制:除尘器还应提供手动控制方式,允许在现场操作柜上手动控制各室的自动清灰过程。通过手动控制,操作员可以更加灵活地调整清灰顺序和时间,以满足特走的操作需求。
安全防护措施
1.防爆设计:针对输煤系统粉尘易燃易爆的特性,除尘器应集成防爆设计,包括防爆泄压板、防爆电机、防爆阀门等。同时,在除尘器进风口安装红外火花探测器,联动高压氨气喷射装置,及时扑灭火星
2.接地与防静电:除尘器应设置良好的接地装置,确保设备接地电阻符合安全要求。滤袋应选用抗静电滤料,防止静电积累引发粉尘爆炸
3.安全联锁机制:除尘器应设置三级安全联锁机制,包括粉尘浓度超标报警、温度异常报警、压差异常波动报警等。当检测到异常情况时,除尘器应自动停机并锁定控制系统,确保安全生产。
四、制造与安装要求
1.制造加工:除尘器应严格按照设计图纸和制造工艺进行加工制造,确保各部件尺寸精度和装配质量。焊接结构件应进行无损检测,确保焊缝质量符合标准要求6。
2.安装调试:除尘器安装前应进行基础验收和设备检查,确保安装条件符合设计要求。安装过程中应严格按照安装说明书进行操作,确保各部件安装正确、连接牢固。安装完成后应进行调试和试运行,确保除尘器性能达到设计要求8。
五、运行维护与管理
1.运行监控:除尘器应配备完善的运行监控系统,实时监测除尘器的进出口粉尘浓度、压差、温度等参数。当检测到异常情况时,应及时报警并采取措施进行处理。
2.维护保养:除尘器应定期进行维护保养工作,包括清理滤袋、检査脉冲中阔、更换磨损部件等。同时应建立完善的维护保养记录制度,记录设备的运行情况和维护保养情况8。