自洁式空气过滤器的压差值报警值设置需结合工艺需求、设备规范及行业标准,推荐将报警压差(A值)设定为1000-1200Pa,同时需满足以下核心原则:

一、报警值设置依据

  1. 设备运行规范

    • 标准压差(L值):通常设为600Pa,当压差超过此值时,系统启动反吹清灰程序。

    • 报警压差(A值):建议范围1000-1200Pa,当压差达到此值时触发声光报警,提示维护人员检查滤芯状态或手动启动清灰。

    • 上限压差值:推荐800-1000Pa,超过此值时系统强制进入反吹模式,避免电磁阀频繁动作导致滤芯寿命缩短。

  2. 行业规范要求

    • 洁净室场景:根据GMP规范,洁净室与非洁净室之间压差应不低于10Pa,相同洁净度级别的不同功能区域间压差需保持5Pa以上。自洁式空气过滤器作为前置过滤设备时,其报警值需确保出口压差满足洁净室压差梯度要求。

    • 工业场景:参考ISO 14644标准,报警值设定应考虑日常操作波动范围,建议为日常监测上限减去2-3Pa(正压配置)或下限加上2-3Pa(负压配置)。

二、报警值设置原则

  1. 避免压差过低

    • 若报警值设置过低(如<800Pa),电磁阀驱动频繁,反吹气源消耗增加,滤芯过滤层易被破坏,导致过滤精度下降。例如,某钢铁厂因压差设置过低,滤芯寿命缩短至3个月(正常1-2年),维护成本增加40%。

  2. 适应不同工况

    • 高湿度环境:报警值可适当提高至1200Pa,防止冷凝水导致滤芯堵塞加速。

    • 高粉尘浓度:标准压差可降低至500Pa,缩短反吹间隔,避免滤芯快速积灰。

  3. 结合定时控制

    • 采用“压差控制(主)+定时控制(辅)”模式,定时反吹可清除压差传感器未检测到的微小颗粒,延长滤芯寿命。例如,每60秒自动反吹一组滤筒,每次动作0.4秒。

三、报警值设置方法

  1. 通过控制面板设置

    • 进入编程状态:打开控制前盖,将线路板上的编程开关拨向下方,液晶屏显示“Set Parament”(设置参数)。

    • 调整报警值:使用“←”键移动光标至“压差报警”,按“↑”“↓”键修改A值(如从默认的9999Pa调整至1000Pa),按“ ”键存入计算机,再按“状态”键退回设置参数状态。

  2. 压差校零

    • 在设置参数状态下,按“校零”键进入校零状态,确保进、出口压力稳定后,再次按“校零”键完成校零(P显示为“0”),按“状态”键返回运行状态。